压张掖变压器的体校验与现场标定技术
张掖变压器主要有电容式张掖变压器、扩散硅张掖变压器、陶瓷张掖变压器和应变式张掖变压器等。张掖变压器根据测压范围可分成一般张掖变压器(0.001~35 MPa)、张掖变压器(0~1.5 kPa)和负压张掖变压器三种。本文简要讨论压张掖变压器(0~1.5 kPa)体校验和现场标定的方法和注意事项。
1、压张掖变压器 压张掖变压器主要分两大类,即普通压张掖变压器和张掖变压器。普通压张掖变压器只有1 个电容传感器,在电厂中,其一般用于一次风风压、二次风风压等的测量;张掖变压器有2 个电容传感器,在电厂中,一般用于一次风流量、二次风流量等的测量。这些压张掖变压器校验的准确度直接关系到动力场试验的准确性,从而影响机组的稳定性和电厂的经济效益,所以,实验室压张掖变压器校验是一项重要的工作。
2 体校验 在体校验中,重复性和线性度、零点输出和零点漂移是重要的检查内容。表1 列出了简的解决办法。
表1 检查内容与相关的解决办法
重复性和
线性度
零点输出和
零点漂移
解决方法
★
☆
在量程不变的情况下,用手操器量迁移量程
的变化区间,再用标准模块多次校验,力求控
制重复性和线性度在一个变化区间,不超差
☆
★
在量程不变的情况下,用手操器量迁移零点
的输出,控制张掖变压器在不受外力下输出接
近4 mA,不超差;再检查线性是否合格
注:★=不好,有或不合格;☆=好,没有或合格
有人认为,只要用 HART 手操器就可以改变张掖变压器的量程,并可以执行零点和量程的调整工作,不需要输入源。但是,这种做法不能称为校准,只能称为“量程设定”。真正的校准是需要将标准源输入张掖变压器的,因为不使用标准器而调量程不是校准,忽略输入部分进行输出调节不是正确的校准。 再者,、检测部件与A/D 转换电路、电流输出的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系。只有一起调试输入和输出(输入张掖变压器的,A/D 转换电路,环路电流输出),才是真正意义上的校准。
3、现场调试 现场调试是张掖变压器的主要工作,而具体的工作内容就是对点和清零位。 现场的张掖变压器安装好后,首先要将所测取样点的与DCS 画面上的点一一对应,在接线时,可采用查线的方式对点,当DCS 组态做好之后,可以采用手操器给张掖变压器发送1 个4~20 mA 的信号,核对画面上有变化的点位。在动力场试验开始之前,压张掖变压器一定要对大气清零,具体做法就是将仪表管路接头松开,张掖变压器的膜盒接触大气,张掖变压器可直接松掉张掖变压器上的针形泄压阀,用手操器进行清零设置,然后恢复接头或针形泄压阀。
如果上述步骤都做得很好,在动力场试验中,如果张掖变压器还不准确,就可以与热工安装班组一步一步排查相关问题,比如电动风门的开度大小、管路的取样合适与否、排查管路是否有沙眼或接头有漏点。
4 结束语 压张掖变压器在体校验中是比较重要的,体调试正确与否对后面的现场标定有至关重要的作用